你好,漏氟的位置,原因及解決方法:
一,喇叭口制作不良。
漏氟原因:1、喇叭口邊沿重疊;2、擴口前切割連接管出現偏斜;3、連接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均勻;4、喇叭口制作尺寸過小或過大;5、內壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口內壁劃傷。
處理措施:嚴格按照擴口工藝的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周邊均勻;連接管需平直,嚴禁選用未整理的彎曲不平連接管進行擴制喇叭口。
二,管接頭處未涂冷凍油
漏氟原因:安裝或維修時,空調室內外機連接管口處未涂冷凍油;或管道固定密封不良,造成空調漏氟。
處理措施:將冷凍油均勻涂在連接管內外接頭處,調整好管路的位置,緊固空調室內外機連接管的漏氟出銅帽,按安裝工藝定量追加檢漏。
三,喇叭口與截止閥面安裝不到位。
漏氟原因:喇叭口與截止閥面或內機蒸發器接頭處,在連接前進行固定,或連接偏移過大,造成緊固不均勻。
處理措施:用手將喇叭口固定在接頭正中位置,同時固定螺帽,保證固定到位。
四,管路故障
漏氟原因:空調室內外機連接管布管時,管路彎曲角度太小,也會致使管道彎裂漏氟或無氟。
處理措施:在空調室內外機連接管布管時,將管路彎曲半徑適量加大,防止管道彎死;對應漏氟的管道應及時進行補焊或更換。
五,制冷系統有漏點
漏氟原因:在更換制冷系統零件時,零件的二次安裝不嚴密,會使管路及制冷系統存在漏氟點。
處理措施:將不太濃的肥皂水涂在整機制冷系統管路、有焊接點的部位進行檢漏。檢測條件要求制冷系統充氮或充氟,注意仔細檢查管路油污處,依次查出漏點,根據實際情況進行零件維修或更換。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號