感應水龍頭一般有以下幾個部件,水龍頭,感應器 ??刂坪?,控制盒有交流和直流的
如果感應龍頭不出水,首先確定感應盒電源是否正常,就是有沒有電,如果沒電檢查電源插頭,或者更換里面的電池,如果電源沒問題, 把手放到感應器的前面,注意觀察感應盒上面的感應燈亮不亮,如果燈亮,沒有出水,那樣就是控制盒里面的電磁閥的問題,清理電磁閥,然后再試試,不行就更換控制盒,如果電源正常,燈還不亮,更換感應器。如果是水龍頭關不嚴,那可能是感應器壞或者是電磁閥里面進去異物,清洗或更換。
回復 贊(0)
1、感應水龍頭不出水
首先確定供電電源是否正常,現國內主要供電*為交流220V變壓為12V和6V;直流電6V(七號或五號堿性電池四節)和直流3V(兩節七號或五號堿性電池),用手擋在紅外窗口前觀察是否有指示燈,部分感應水龍頭品牌的紅外窗口采用單片機控制,電源指示燈在水控部分(裝在臺盆下方),如果無反應,則初步判斷感應部分有故障,可更換紅外探頭,在這邊建議對故障無法判斷的用戶,如果有其它正常的感應水龍頭,可采用排除法,先將其紅外部分插頭插在有故障的水龍頭水控部分,這樣很容易判斷是感應部分故障還是水控部分的電磁閥故障,同時注意所有插頭是否無接觸不良或受潮的可能性。
2、感應水龍頭關不住水
排除感應窗口前有異物(感應器的原理是只要有物體在紅外感應距離范圍內機器就響應)且指示燈正常,檢查水控部分的進水端過濾網是否有泥沙或其它雜物堵塞,如有請清潔干凈;如未能解決故障,請拆開電磁閥,清洗線圈的閥芯、彈簧、膜片等再原樣裝回,如還關不住水則說明電磁閥已壞,更換新電磁閥部分即可。在這邊有個經驗之談,關不住水的情況,用手感應后,如發現水量變大,手離開后仍關不住水,但出水量比使用時小,這說明電磁閥無故障,只需要按上述方法清洗一下電磁閥內部便可正常使用。
3、感應龍頭出來的水量小
一方面看是否由于水壓和管道自身流量小,另外一方面檢查水控部分進水端的過濾網是否有雜質堵塞,還一方面考慮如今管道都采用PPR,部分工程施工時管道接頭采用熱熔,不排除熱熔過度將管子弄變形,使通過管道的水量變小。
回復 贊(0)