水管大家一定不陌生,就是傳輸水的一個管道,畢竟水電是“隱蔽工程”,現代裝修水管都是采用埋墻式施工,如果水管滲漏和爆裂將帶來難以彌補的后果,所以安裝完以后一定要進行測壓,那么家裝水管打壓試驗步驟是什么樣的?
1、直至管道內充滿水,關閉排氣孔。
2、逐步增加管道壓力(可觀察壓力表),增至到試驗壓力并穩壓30min,期間如壓力下降可注水補壓。但不得高于試驗壓力。
3、檢查管道接口、配件等處有無滲漏現象。如有滲漏,,應中止試壓,查明原因并解決滲漏,再按步驟5進行組織試壓。
4、泄壓至試驗壓力的50%;
5、如果壓力穩定在50%的工作壓力,甚至有壓力上升現象,表明無滲漏;
?6、再持續進行外觀檢查90in,如仍無滲漏,則試壓合格。
?7、管道長度,根據實際情況采取,但*長不得長于500m;
8、在管道兩端(已焊有PE法蘭盤)配裝密閉法蘭板,中間使用硅膠板作密封。用螺栓緊固,并配置球閥。一端為進水口,一端為出水口(也做排氣孔)。
? 9、在進水口端,應安裝上壓力表。
總的來說一般賣水管的商家都有*幫業主進行水壓測試,個人覺得多了解一些知識也是沒有壞處的,水壓實驗靜水壓力為管道工作壓力,且試驗壓力不應低于0.80MPa;如管道工作壓力小于0.8MPa,則水壓試驗壓力選擇0.8MPa。不得將氣壓試驗代替水壓試驗。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案