您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
需要打壓,相對普通住宅而言,采用地熱的房間施工也更為復雜.施工完畢后,業主檢驗地熱的使?首先是水壓試驗.具體步驟包括: 步,經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出; 第二步,充滿水后,進行水密性檢查; 第三步,采用手動泵緩慢升壓; 第四步,升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察有無漏水現象;第五步,穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格. 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25℃-30℃范圍內運行20左右,以后24內可使水溫達到正常范圍.
回復 贊(0)
新房裝修建議不要重新鋪設地暖,其理由是:
1,房屋原設計的暖氣是經過水力計算和熱力計算的,水力計算的目的是做好全樓的水力平衡,保證全樓的用戶能夠合理的分配供暖循環水流量,保證全樓暖氣均勻的供熱.很多人自行改造暖氣,增加管道可能要破壞原設計的水力平衡,致使一些用戶暖氣不熱.
2,房屋原設計暖氣應該是經過熱力計算的,地暖散熱面積應該是夠用的,室內溫度應該是能夠保證的.
3,拆除原有地暖,重新鋪設地暖管,是要大量增加裝修費用的.
4,房屋配套的暖氣是有保修期的,在保修期內發生漏水,跑水故障或室內溫度不夠高,開發商是要負責的,若是自行改了暖氣,出現問題開發商就不會管了.
綜合上述,自己重鋪地暖肯定是要增加管路,室內溫度肯定滿意了,但也增加上述所說的很多的問題,權衡利弊,建議還是不改動原有配套的暖氣為好.
回復 贊(0)
重鋪完再改水電,而且記得找平后要做防水,防水后再刨地熱个藠都可?
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號