久久精品99视频,免费黄色网页,亚洲六月丁香色婷婷综合久久,成年人高级尤物在线免费视频,久久精品国产一区二区三区不卡,亚洲免费电影毛片在线视频,被免费网站在线视频

在線問答 > 裝修流程 > 水電改造 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

來了解下室內建筑電氣布線規范是啥

  • 提問者:天使寶貝
  • 地點:云南省 - 昆明
  • 瀏覽次數:1590
  • 提問時間:2017-10-15 20:04:38

已有回答(2條)
  • 《室內建筑電氣布線規范》,GB-1259照明布線采用1.5mm2布線。照明開關離地面高度在1.4米,離墻面20厘米。普通插座布線采用2.5mm2布線。暗槽離地面高度在30厘米??照{(diào)插座布線采用4mm2布線。離地面高度在1.8-2.2米左右。

    回復  贊(0

  • 室內布線9.1一般規定9.1.1本章適用于民用建筑室內(包括與建筑物、構筑物相關聯的外部位)絕緣電線、電纜和封閉式母線的布線。當本章條款無具體規定時,其適用電壓范圍為500V及以下。9.1.2布線及敷設*應根據建筑的性質、要求、用電設備的分布及環境特征等因素確定。應避免因外部熱源、灰塵聚集及腐蝕或污染物存在對布線系統帶來的影響。并應防止在敷設及使用過程中因受沖擊、振動和建筑物伸縮、沉降等各種外界應力作用而帶來的損害。9.1.3敷設*可分為:明敷??導線直接或者在管子、線槽等保護體內,敷設于墻壁、頂棚的表面及桁架、支架等處;暗敷??導線在管子、線槽等保護體內,敷設于墻壁、頂棚、地坪及樓板等內部,或者在混凝土板孔內敷線等。9.1.4金屬管、塑料管及金屬線槽、塑料線槽等布線,應采用絕緣電線和電纜。在同一根管或線槽內有幾個回路時,所有絕緣電線和電纜都應具有與標稱電壓回路絕緣相同的絕緣等級。9.1.5布線工程中所有外露可導電部分的接地要求,應符合本規范第14章的有關規定。91.6布線用塑料管(硬質塑料管、半硬塑料管)、塑料線槽及附件,應采用氧指數為27以上的難燃型制品。9.2瓷(塑料)線夾、鼓形絕緣子、針式絕緣子布線9.2.1瓷(塑料)線夾布線一般適用于正常環境的室內場所和挑檐下室外場所。鼓形絕緣子、針式絕緣子布線一般適用于室內、外場所。在建筑物頂棚內、嚴禁采用瓷(塑料)線夾、鼓形絕緣子腦直式絕緣子布線。9.2.2采用瓷(塑料)線夾、鼓形絕緣子、針式絕緣子在室內、外布線時,絕緣電線至地面的距離應不小于表9.2.2所列數值。9.2.3采用瓷(塑料)線夾、鼓形絕緣子在室內沿墻壁、頂棚布線時,絕緣電線固定點的間距不應大于表9.2.3節所列數值;跨越柱子、桁架布線時,應符合本規范第9.4節所規定的機械強度要求。9.2.4采用鼓形絕緣子、針式絕緣子在室內、外布線時,絕緣電線的間距不應小于表9.2.4所列數值。9.2.5絕緣電線明敷在高溫輻射或對絕緣有腐蝕的場所時,電線間及電線至建筑物表面*小凈距,不應小于表9.2.5所列數值。9.2.6在與建筑物相關聯的室外部位布線時,絕緣電線至建筑物的間距不應小于表9.2.6所列數值。9.3直敷布線9.3.1直敷布線一般適用于正常環境室內場所和挑檐下室外場所。建筑物頂棚內,嚴禁采用直敷布線。9.3.2直敷布線應采用護套絕緣電線,其截面不宜大于。9.3.3直敷布線的護套絕緣電線,應采用線卡沿墻壁、頂棚或建筑物構件表面直接敷設,固定點間距不應大于0.30m。不得將護套絕緣電線直接埋入墻壁、頂棚的抹灰層內。9.3.4直敷布線電線至地面的距離不應小于表9.2.2所列數值。導線垂直敷設至地面低于1.80m部分,應穿管保護。9.3.5護套絕緣電線與接地導體及不發熱的管道緊貼交叉時,應加絕緣管保護,敷設在易受機械損傷的場所應用鋼管保護。9.4金屬管布線9.4.1金屬管布線一般適用于室內、外場所,但對金屬管有嚴重腐蝕的場所不宜采用。建筑物頂棚內,宜采用金屬管布線。9.4.2明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬管布線,應采用水、煤氣鋼管。明敷或暗敷于干燥場所的金屬管布線可采用電線管。9.4.3三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。兩根絕緣導線穿于同一根管時,管內徑不應小于兩根導線外徑之和的1.35倍(立管可取1.25倍)。9.4.4穿金屬管的交流線路,應將同一回路的所有相線和中性線(如果有中性線時)穿于同一根管內。9.4.5不同回路的線路不應穿于同一根金屬管內,但下列情況可以除外:(1)電壓為50V及以下的回路。(2)同一設備或同一聯動系統設備的電力回路和無防干擾要求的控制回路。(3)同一照明花燈的幾個回路。(4)同類照明的幾個回路,但管內絕緣導線的根數不應多于8根。9.4.6金屬管明敷時,其固定點的間距,不應大于表9.4.6所列數值。9.4.7電線管路與熱水管、蒸汽管同側敷設時,應敷設在熱水管蒸汽管的下面。有困難時,可敷設在其上面。相互間的凈距不宜小于下列數值:(1)當管路敷設在熱水管下面時為0.20m,上面時為0.30m。(2)當管路敷設在蒸汽管下面時為0.50m,上面時為1m。當不能符合上列要求時,應采取隔熱措施。對有保溫措施的蒸汽管,下下凈距均可減至0.20m。電線管路與其他管道(不包括可燃氣體及易燃、可燃液體管道)的平行凈距不應小于0.10m.。當與水管同側敷設時,宜敷設在水管的上面。當管路互相交叉時的距離,不宜小于相應上列情況的平行凈距。9.4.8金屬管布線的管路較長或有彎時,宜適當加裝拉線盒,兩個拉線點之間距離應符合以下要求:(1)對無彎的管路,不超過30m。(2)兩上拉線點之間有一個彎時,不超過20m。(3)兩上拉線點之間有兩個彎時,不超過15m。(4)兩上拉線點之間有三個彎時,不超過8m。當加裝拉線盒有困難時,也可適當加大管徑。9.4.9暗敷于地下的管路不宜穿過設備基礎,在穿過建筑物基礎時,應加保護管保護;在穿過建筑物伸縮、沉降縫時,應采取保護措施。9.4.10絕緣電線不宜穿金屬管在室外直接埋地敷設。必要時對于次要用電負荷且線路較短(15m以下),可穿金屬管理地敷設,但應采取可靠的防水、防腐蝕措施。9.5硬質塑料管布線9.5.1硬質塑料管布線一般適用于室內場所和有酸堿腐蝕性介質的場所,但在易受機械損傷的場所不宜采用明敷設。建筑物頂棚內,可采用難燃型硬質塑料管布線。9.5.2硬質塑料管暗敷或埋地敷設時,引出地(樓)面不低于0.50m的一段管路,應采取防止機械損傷的措施。9.5.3本采用硬質塑料管布線時,絕緣導線在管內的填充率應符合本章第9.4.3條的規定。9.5.4硬質塑料管明敷時,其固定點間距不應大于表9.5.4所列數值。9.5.5不同回路的線路穿硬質塑料管,應符合本章第9.4.5條的規定。9.5.6硬質塑料管布線的管路與熱水管、蒸汽管同側敷設時,應符合本章第9.4.7條的規定。9.5.7硬質塑料管布線,當管路較長或有彎時,應符合本章第9.4.8條的規定。9.6半硬塑料管及混凝土板孔布線9.6.1半硬塑料管及混凝土板孔布線適用于正常環境一般室內場所,潮濕場所不應采用。9.6.2半硬塑料管布線應采用難燃平滑塑料管及塑料波紋管。建筑物頂棚內,不宜采用塑料波紋管。9.6.3混凝土板孔布線應采用塑料護套電線或塑料絕緣電線穿半硬塑料管敷設。9.6.4塑料護套電線及塑料絕緣電線在混凝土板孔內不得有接頭,接頭應在接線盒內進行。9.6.5不同回路的線路穿半硬塑料管或混凝土板孔時應符合本章第9.4.5條的規定。9.6.6半硬塑料管布線宜減少彎?,?dāng)線路直線段長度超過15m或直角彎超過三個時,均應裝設拉線盒。9.6.7在現澆鋼筋混凝土中敷設半硬塑料管時,應采取預防機械損傷措施。9.7金屬線槽布線9.7.1金屬線槽布線一般適用于正常環境的室內場所明敷,但對金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不應采用。具有槽蓋的封閉式金屬線槽,可在建筑頂棚內敷設。9.7.2同一回路的所有相線和中性線(如果有中性線時),應敷設在同一金屬線槽內。9.7.3同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根??刂?、信號或與其相類似的線路,電線或電纜的總截面不應超過線槽內截面的50%,電線或電纜根數不限。注:①控制、信號等線路可視為非載流導線。②三根以上載流電線或電纜在線槽內敷設,當乘以本規范第8章所規定的載流量校正系數時,電線或電纜根數不限,但其在線槽內的總截面仍不應超過線槽內截面的20%。9.7.4電線或電纜在金屬線槽內不宜有接頭。但在易于檢查的場所,可允許在線槽內有分支接頭,電線、電纜和分支接頭的總截面(包括外護層)不應超過該點線槽內截面的75%。9.7.5金屬線槽布線,在線路連接、轉角、分支及終端處應采用相應的附件。9.7.6金屬線槽垂直或傾斜敷設時,應采取措施防止電線或電纜在線槽內移動。9.7.7金屬線槽敷設時,吊點及支持點的距離,應根據工程具體條件確定,一般應在下列部位設置吊架或支架:(1)直線段不大于3m或線槽接頭處。(2)線槽首端、終端及進出接線盒0.50m處。(3)線槽轉角處。9.7.8金屬線槽布線,不得在穿過樓板或墻壁等處進行連接。9.7.9由金屬線槽引出的線路,可采用金屬管、硬質塑料管、半硬塑料管、金屬軟管或電纜等布線*。電線或電纜在引出部分不得遭受損傷。9.8塑料線槽布線9.8.1塑料線槽布線一般適用于正常環境的室內場所,在高溫和易受機械損傷的場所不宜采用。9.8.2強、弱電線路不應同敷于一根線槽內。線槽內電線或電纜的總截面及根數應符合本章第9.7.3條的規定。9.8.3電線、電纜在線槽內不得有接頭,分支接頭應在接線盒內進行。9.8.4塑料線槽敷設時,槽底固定點間距應根據線槽規格而定,一般不應大于表9.8.4所列數值。9.8.5塑料線槽布線,在線路連接、轉角、分支及終端處應采用相應附件。9.9地面內暗裝金屬線槽布線9.9.1地面內暗裝金屬線槽布線,適用于正常環境下大空間且隔斷變化多、用電設備移動性大或敷有多種功能線路的場所,暗敷于現澆混凝土地面、樓板或樓板墊層內。9.9.2同一回路的所有導線應敷設在同一線槽內。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域