按照《建筑設計防火規范》要求:樓梯間的首層應設置直通室外的安全出口或在首層采用擴大封閉樓梯間。當層數不超過4層時,可將直通室外的安全出口設置在離樓梯間小于等于15.0m處。
回復 贊(0)
防火疏散樓梯間其踏步上下兩級所形成的平面夾角不超過10度,且每級離扶手250mm處的踏步的寬度不應小于220mm。疏散樓梯和樓梯間:作為豎向疏散通道的室內、外樓梯,是建筑物中的主要垂直交通樞紐,是安全疏散的重要通道。樓梯間防火和疏散能力的大小,直接影響著人員的生命安全與消防隊員的救災工作。由此看來建筑防火設計,應依照建筑物的使用性質、高度、層數,正確運用規范,選取符合防火要求的疏散樓梯,為安全疏散創造有利條件。依照防火要求,可將樓梯間分為開敞樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間和室外輔助疏散樓梯四種形式。
回復 贊(0)
依照GB50116-1998火災自動報警系統設計規范下列場所應單獨劃分探測區域:1敞開或封閉樓梯間、防煙樓梯間;2防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室、走道、坡道;3電氣管道井、通信管道井、電纜隧道;4建筑物悶頂、夾層。
回復 贊(0)
《建筑設計防火規范》封閉樓梯間首先要滿足“樓梯間應能天然采光和自然通風,并宜靠外墻設置”當不能天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間的要求設置,設置自然排煙設施的場所。封閉樓梯間不能采光和自然通風時,應按防煙樓梯間設置,防煙樓梯采用自然排煙時(也意味著封閉樓梯間此時也可自然排煙),每五層開窗面積之和不應小于2平方米。這也是保證人員通過樓梯疏散的一個必要條件。