添加空調機制冷劑時,需參考壓力表上的壓力,不同的冷媒有不同的壓力,例如R22冷媒的低壓壓力約在0.5MPa左右;R410A冷媒低壓壓力約在0.8MPa左右.
1,一般正規(guī)的產品在室外的銘牌上都標有充注量,重新加時可以按這個值加就可以了,不過有一點就是在現場不一定有辦法能稱到加氟量.
2,如果沒辦法找到廠家宣稱的充注量,一般可按經驗估計如下:制冷量2000W左右 700g左右制冷量2500W左右手 900g左右制冷量3200W左右 1200g左右制冷量5000W左右 1500 g左右制冷量7000W左右 2200 g左右制冷量9000W左右 2900 g左右制冷量12000W左右 3400 g左右以上數據基于能效比在2.8~3.0W/W,如果空調能效比低于此值0.2,則相應的充注量可能會減少15%,反之能效比高于0.2時,充注量相應增加10%.此為經驗值,供參考
3,若在現場沒有辦法稱得重量,那就只有用壓力表的讀數來判斷是否加氟合適了.首先我們明確一點,空調吸氣閥處的壓力是隨使用時的狀態(tài)變化的,如室內外環(huán)境溫度,運行風扇轉速有關.一般空調廠家都會在名義制冷條件下進行測試(室內干球27C,濕球19度,室外35度),此工況下的吸氣壓力表壓范圍約為(0.45Mpa~0.55Mpa),一般能效比越高的空調,名義時的吸氣壓力越高.可大致按能效比2.6~3.2W/W對應0.45~0.55Mpa估算相應的低壓表讀數.